Система "Бенукс". Компьютерное управление и контроль. http://benuks.flyboard.ru/ |
|
Вопроc по схемам оборудования, представленных на сайте. http://benuks.flyboard.ru/topic59.html |
Страница 1 из 2 |
Автор: | stpavel [ 09-09, 00:13 ] |
Заголовок сообщения: | Вопроc по схемам оборудования, представленных на сайте. |
Здравствуйте. Очень интересные схемы , спасибо. Я не очень силен в электронике , подскажите пожалуйста , в схемах , например http://www.benuks.ru/walpers/sh_srp100.jpg, часто используется уже снятый с производства DS2406P. Возможно ли его заменить на DS2413 ? Без переделки схемы ? И еще, например касаемо той же вышеприведенной схемы, с левой стороны , где пунктирной линией обозначено 1-Wire указано Желтый +18 Черный + 12 , это вольтаж ? Почему тогда тут применяются стабилизаторы на 12 и 5 вольт соответственно ? Может быть тут опечатка ? Спасибо. |
Автор: | Геннадий [ 09-09, 15:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопроc по схемам оборудования, представленных на сайте. |
stpavel писал(а): в схемах , например часто используется уже снятый с производства DS2406P. Возможно ли его заменить на DS2413 ? Без переделки схемы ? Откуда у Вас информация о том, что DS2406P снят с производства? По поводу замены: В тех устройствах, которые используются для выдачи сигнала (розетка 220В) можно с одинаковым успехом изпользовать любую из этих микросхем. В тех устройствах, которые используются для ввода информации (всевозможные цифровые датчики) микросхему DS2413 использовать проблематично, потому как в ней нет функции ответа на команду "поиск активных". Таким образом, в указаной Вами схеме она работать будет, но только в режиме постоянного опроса. Система бенукс не использует такой режим при обслуживании цифровых датчиков, основным режимом опроса является "поиск активных". stpavel писал(а): И еще, например касаемо той же вышеприведенной схемы, с левой стороны , где пунктирной линией обозначено 1-Wire указано Желтый +18 Черный + 12 , это вольтаж ? Почему тогда тут применяются стабилизаторы на 12 и 5 вольт соответственно ?
Да, для указанных Вами стабилизаторов входное напряжение указано немного завышеной величиной. Это сделано с той целью, чтобы учесть падение напряжения на проводниках длинной микросети. Если у Вас микросеть небольшой длины, можете на вход стабилизаторов подать напряжение меньшего номинала. |
Автор: | element [ 23-01, 14:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Розетка на семисторе...как обычно утром включила кофеварку, сварила мне кофе и выключилась ))) правда не совсем а на половину мощности...Напряжение замерить не удалось, пока бегал за мультиметром опять заработала. Скажите пожалуйста в чем может быть дело и "куда смотреть" когда она опять закапризничает? Спасибо. |
Автор: | Геннадий [ 23-01, 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
element писал(а): Розетка на семисторе...как обычно утром включила кофеварку, сварила мне кофе и выключилась ))) правда не совсем а на половину мощности...
Смотреть прежде всего надо силовую симисторную цепь, а так же питание оптрона управления. Кроме того, рассмотреть, что представляет собой кофеварка как нагрузка. Допустимо ли её управлять симистором, может лучше использовать реле... |
Автор: | element [ 23-01, 20:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
Про реле полностью согласен. это в планах.Кофеварка 800 ватт многовато наверно, хотя радиаторы на симисторах присутствуют. Странно...мультиметр показывает напряжение 0, а лампа накаливания 40 ватт горит в пол накала? |
Автор: | Геннадий [ 23-01, 21:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
element писал(а): Странно...мультиметр показывает напряжение 0, а лампа накаливания 40 ватт горит в пол накала?
Проверьте питание микросети, а конкретно на линии +12В, а так же в самом модуле выходное напряжение на 78L05. Если с питанием всё нормально, остаётся заменить симистор. |
Автор: | element [ 23-01, 22:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
Понял. Спасибо. |
Автор: | element [ 07-02, 22:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
Геннадий здравствуйте. Скажите, возможно ли использовать датчик влажности HCH-1000-001, а не HIH-4000-004? А то у последнего цена просто неприличная) |
Автор: | Геннадий [ 07-02, 23:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
element писал(а): Скажите, возможно ли использовать датчик влажности HCH-1000-001, а не HIH-4000-004? А то у последнего цена просто неприличная)
Датчик HCH-1000-001 это по сути, двухвыводной преобразователь относительной влажности в емкость, а HIH-4000-004 выдаёт сигнал в виде напряжения. Таким образом использовать его с АЦП DS2438 не получится. Что касается цены HIH-4000-004, то у хороших вещей всегда цена выше простышек. |
Автор: | elsvet [ 08-06, 13:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите в этой схеме http://www.benuks.ru/walpers/sh_io_1_opto.jpg на входе DATA стоит резистор 100 ком и для чего он нужен? И для чего резистор 5,1 к? И не перепутаны ли диод и стабилизатор? У меня эта схема ни в какую не хочет работать. А сам я пока новичок в радиоэлектронике, помогите разобраться. |
Автор: | Геннадий [ 09-06, 22:42 ] |
Заголовок сообщения: | |
elsvet писал(а): резистор 100 ком и для чего он нужен? И для чего резистор 5,1 к? И не перепутаны ли диод и стабилизатор?
Резисторы по 100кОм ограничивают ток, протекающий через оптрон. Резистор 5,1кОм служит для подтяжки на логическую "1" входа микросхемы DS2406. Диод и стабилизатор указаны правильно. Более подробно эта схема описана вот в этом документе: http://www.elin.ru/files/pdf/1-Wire/ml06i.pdf |
Автор: | elsvet [ 10-06, 22:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
benuks писал(а): Резистор 5,1кОм служит для подтяжки на логическую "1" входа микросхемы DS2406.
Спасибо, понятно. Помоги разобраться: Резистор 5,1кОм между +5 и PIO.A постоянно выдает 1, не зависимо от наличия сигнала на оптопаре. Схема собрана правильно. В чем может быть проблема? |
Автор: | Геннадий [ 11-06, 07:08 ] |
Заголовок сообщения: | |
elsvet писал(а): Резистор 5,1кОм между +5 и PIO.A постоянно выдает 1, не зависимо от наличия сигнала на оптопаре. Схема собрана правильно. В чем может быть проблема?
Вариантов несколько. Во-первых, надо убедиться в правильности монтажа. Во-вторых, исправность оптопары. В третьих, недостаточно тока, протекающего через оптопару. и т.д. |
Автор: | elsvet [ 11-06, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
benuks писал(а): elsvet писал(а): Резистор 5,1кОм между +5 и PIO.A постоянно выдает 1, не зависимо от наличия сигнала на оптопаре. Схема собрана правильно. В чем может быть проблема? Вариантов несколько. Во-первых, надо убедиться в правильности монтажа. Во-вторых, исправность оптопары. В третьих, недостаточно тока, протекающего через оптопару. и т.д. Все правильно сделал, скорей всего проблема в оптопаре. Т.к. я не могу найти аналог АОТ166А, подскажите чем можно заменить? |
Автор: | Геннадий [ 13-06, 14:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
elsvet писал(а): Все правильно сделал, скорей всего проблема в оптопаре. Т.к. я не могу найти аналог АОТ166А, подскажите чем можно заменить?
Затрудняюсь назвать аналог... |
Автор: | elsvet [ 14-06, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
benuks писал(а): elsvet писал(а): Все правильно сделал, скорей всего проблема в оптопаре. Т.к. я не могу найти аналог АОТ166А, подскажите чем можно заменить? Затрудняюсь назвать аналог... Вот этой 5П14.32Б не получиться заменить? А что если замыкать оптопарой data и PIO.x? Такая схема жизнеспособна? Или есть "подводные камни"? |
Автор: | Геннадий [ 14-06, 16:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
elsvet писал(а): Вот этой 5П14.32Б не получиться заменить? А что если замыкать оптопарой data и PIO.x? Такая схема жизнеспособна? Или есть "подводные камни"?
Заменить можно на 5П32Е. Замыкать data и PIO никак нельзя по той причине, что у этих выводов совершенно различные назначения. |
Автор: | elsvet [ 14-06, 19:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ай, не правильно написал: PIO.x и стабилизированного +5 вольт. Так можно делать? Так 5П32Е это же АОТ166, и их ни где нет в нашем городе. 5П14.32Б вроде такой же? если смотреть 3,4 нога и 5,6 нога. |
Автор: | Геннадий [ 15-06, 20:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
elsvet писал(а): PIO.x и стабилизированного +5 вольт. Так можно делать?
Зачем Вам эти эксперименты? Есть отработанная схема, которая стабильно работает. Можете конечно использовать другие схемы включения оптрона и вообще взять другой оптрон, но в надёжности других решений я не уверен. Рекомендовать другие схемные решения не могу, т.к. для этого надо расчитать саму схему с учётом технических параметров компонентов и отмакетировать в реале. |
Автор: | elsvet [ 21-06, 23:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
benuks писал(а): Есть отработанная схема, которая стабильно работает.
Я так и не понял на входе DATA висит резистор на 100 К? |