Автор: | Kot [ 08-02, 16:41 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с управлением на ds2406p |
Добрый день, купил на радиосетях ряд устройств, в частности модуль управления светом на ds2406p http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=138 подключил к сети, настроил датчики. мало того, что в отличие от описания продавца, контроль нагрузки реализован не на 1, а на 2 канале, так еще и управление работает не так, как можно было бы ожидать. Питание на нагрузку подается и снимается переходом с лог 1 на лог 0. К примеру вот лог выполнения сценария: при использовании в настройках устройства включающего уровня лог 1: 16:32:59 SCN: "svet test, 2", COM: "Включить устройство" svk2 16:32:59 SCN: "svet test, 3", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный" 16:33:04 SCN: "svet test, 4", COM: "Отключить устройство" svk2 - свет загорелся 16:33:04 SCN: "svet test, 5", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный" 16:33:09 SCN: "svet test, 2", COM: "Включить устройство" svk2 16:33:09 SCN: "svet test, 3", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный" 16:33:14 SCN: "svet test, 4", COM: "Отключить устройство" svk2 - свет погас 16:33:14 SCN: "svet test, 5", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный" 16:33:29 SCN: "svet test, 2", COM: "Включить устройство" svk2 16:33:29 SCN: "svet test, 3", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный" 16:33:34 SCN: "svet test, 4", COM: "Отключить устройство" svk2 - свет загорелся 16:33:34 SCN: "svet test, 5", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный" 16:33:39 SCN: "svet test, 2", COM: "Включить устройство" svk2 16:33:39 SCN: "svet test, 3", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный" 16:33:44 SCN: "svet test, 4", COM: "Отключить устройство" svk2 - свет погас Если в настройках устройства ставлю включающий уровень лог 0, то картина меняется и врубает/гасит свет включение устройства(но непременно после выключения) Возник вопрос: это брак/нововведения производителя? или есть какие-то особенности настройки, которые я упустил? протестил выключатель на модуле: он явно заточен под работу с фиксатором, подозреваю, что фишка в этом. На сайте продавца сказано, что эти режимы не влияют на работу 1-wire, но в то что там написано уже не верится. |
Автор: | Markiz [ 10-02, 10:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с управлением на ds2406p |
Kot писал(а): Питание на нагрузку подается и снимается переходом с лог 1 на лог 0. что-то я не понял, в чём проблема?
Если в настройках устройства ставлю включающий уровень лог 0, то картина меняется и врубает/гасит свет включение устройства(но непременно после выключения) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |