 Заголовок сообщения: Проблема с управлением на ds2406p
СообщениеДобавлено: 08-02, 16:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29-12, 21:42
Сообщения: 4
Добрый день, купил на радиосетях ряд устройств, в частности модуль управления светом на ds2406p http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=138

подключил к сети, настроил датчики.
мало того, что в отличие от описания продавца, контроль нагрузки реализован не на 1, а на 2 канале, так еще и управление работает не так, как можно было бы ожидать.
Питание на нагрузку подается и снимается переходом с лог 1 на лог 0.
К примеру вот лог выполнения сценария: при использовании в настройках устройства включающего уровня лог 1:
16:32:59 SCN: "svet test, 2", COM: "Включить устройство" svk2
16:32:59 SCN: "svet test, 3", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный"
16:33:04 SCN: "svet test, 4", COM: "Отключить устройство" svk2 - свет загорелся
16:33:04 SCN: "svet test, 5", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный"
16:33:09 SCN: "svet test, 2", COM: "Включить устройство" svk2
16:33:09 SCN: "svet test, 3", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный"
16:33:14 SCN: "svet test, 4", COM: "Отключить устройство" svk2 - свет погас
16:33:14 SCN: "svet test, 5", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный"
16:33:29 SCN: "svet test, 2", COM: "Включить устройство" svk2
16:33:29 SCN: "svet test, 3", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный"
16:33:34 SCN: "svet test, 4", COM: "Отключить устройство" svk2 - свет загорелся
16:33:34 SCN: "svet test, 5", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный"
16:33:39 SCN: "svet test, 2", COM: "Включить устройство" svk2
16:33:39 SCN: "svet test, 3", COM: "Таймер" 0:00:05, тип: обычный"
16:33:44 SCN: "svet test, 4", COM: "Отключить устройство" svk2 - свет погас
Если в настройках устройства ставлю включающий уровень лог 0, то картина меняется и врубает/гасит свет включение устройства(но непременно после выключения)
Возник вопрос: это брак/нововведения производителя? или есть какие-то особенности настройки, которые я упустил?



протестил выключатель на модуле: он явно заточен под работу с фиксатором, подозреваю, что фишка в этом. На сайте продавца сказано, что эти режимы не влияют на работу 1-wire, но в то что там написано уже не верится.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с управлением на ds2406p
СообщениеДобавлено: 10-02, 10:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 10-10, 12:21
Сообщения: 21
Kot писал(а):
Питание на нагрузку подается и снимается переходом с лог 1 на лог 0.
Если в настройках устройства ставлю включающий уровень лог 0, то картина меняется и врубает/гасит свет включение устройства(но непременно после выключения)
что-то я не понял, в чём проблема?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB