Система "Бенукс". Компьютерное управление и контроль. http://benuks.flyboard.ru/ |
|
Расположение датчика температуры (влажности) http://benuks.flyboard.ru/topic155.html |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Adronicos [ 28-06, 11:00 ] |
Заголовок сообщения: | Расположение датчика температуры (влажности) |
Добрый день! Подскажите пожалуйста: На каком максимальном расстоянии допускается размещение датчика температуры (и вообще других датчиков, в т.ч. с аналоговым выходным сигналом) от модуля датчика (планируется установить датчик в цистерну для контроля температуры масла. Цистерна находится в 15 м от дома. Витую пару тянуть как-то "боязно"). Заранее благодарен! |
Автор: | shemnik69 [ 29-06, 07:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
Что есть модуль системы? Если это сам сервер бенукс то указанное Вами расстояние приемлемо для работы сети и витая пара это как раз лучший вариант соединения датчика и модуля. В качестве уплотнения могу посоветовать термоусадочную трубку, ее одевают как на выводы (2-3 мм) так и на сам корпус с кабелем. Сам использую такие варианты (погреб, улица) где влажность высока. Единственный момент это желательно термоусадку в виде колпачка такие варианты есть на рынке для изоляции спаек. |
Автор: | Adronicos [ 01-07, 05:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
Нет. Под модулем я имею ввиду не сервер,а например Температурныq датчик http://benuks.ru/walpers/18B20C.jpg/ На представленном рисунке датчик температуры установлен в корпусе модуля. А так как планирую все аналогичные модули (блоки) собрать в одном шкафу (по возможности!), то меня интересует имеено расстояние от самого непосредственно датчика до модуля, к которому он подключен. |
Автор: | Геннадий [ 01-07, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
Adronicos писал(а): На каком максимальном расстоянии допускается размещение датчика температуры (и вообще других датчиков, в т.ч. с аналоговым выходным сигналом) от модуля датчика в идеале - порядка 20 см.Adronicos писал(а): (планируется установить датчик в цистерну для контроля температуры масла. Цистерна находится в 15 м от дома. Витую пару тянуть как-то "боязно"). Почему боязно? только так и надо.
|
Автор: | Adronicos [ 02-07, 07:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
Если я правильно понял то: 1. Невозможно собрать все модули в одном шкафу и подключить датчики, которые могут быть расположены на разном расстоянии 2. Если протянуть витую пару до цистерны, к ней подцепить модуль, то как при оптимальной длине 20 см опустить датчик в цистерну. Может конечно глупые вопросы задаю, но все таки... Вообще в хотелось бы все модули по возмоности разместить в одном месте: то есть модули управления нагрузками силовые - в одном шкафу, модули датчиков - в другом и т.д. Все это соеденить шиной по схеме единого ствола. Технически возможно сделать так? |
Автор: | Adronicos [ 02-07, 07:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
В дополнение: Ведь при такой схеме организации системы (см.предыдущее сообщение): 1. Общий ствол есть - это + 2. Минимальное расстояние между модулями - это + Единственный "-" это длинные провода до датчиков. Но может это и не минус??? |
Автор: | Геннадий [ 02-07, 11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
Adronicos писал(а): 1. Невозможно собрать все модули в одном шкафу и подключить датчики, которые могут быть расположены на разном расстоянии Прежде всего, надо различать типы датчиков. Например, датчики температуры DS1820 - это те датчики, к которым непосредственно подводится микросеть 1-Wire и такие датчики следует располагать как можно ближе к общему стволу. Датчики типа герконы или сухой контакт можно выносить на значительные расстояния от микросхем DS2406 или DS2408, при том, что сами эти микросхемы находятся в близости к единому стволу (должен заметить, что при этом рекомендуется непосредственно на вход PIO микросхем подключать керамический конденсатор порядка 0,1 мкф, подавляющий импульсные помехи помехи, наведённые в соединительных проводах).Adronicos писал(а): 2. Если протянуть витую пару до цистерны, к ней подцепить модуль, то как при оптимальной длине 20 см опустить датчик в цистерну. Длина 20 см - это рекомендуемая в идеальном варианте, но на практике можно вынести и на 1 или 2 метра, всё зависит от состояния собственно микросети (длина, нагруженность, подверженность помехам со стороны и т.д.) Adronicos писал(а): Вообще в хотелось бы все модули по возмоности разместить в одном месте: то есть модули управления нагрузками силовые - в одном шкафу, модули датчиков - в другом и т.д. Все это соеденить шиной по схеме единого ствола. Технически возможно сделать так? Основную часть модулей можно так разместить, но как я уже сказал, микросхемы типа DS* должны быть в близи единого ствола.
|
Автор: | Димон [ 02-07, 11:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
По личному опыту скажу вам, что в моей сети есть модуль, к которому гирляндой подцеплены 8 датчиков DS1820 по периметру помещения, (т.е. к одному модулю подключены 8 датчиков) самый дальний от модуля датчик расположен на расстоянии 6 метров от модуля, он крайне редко выдаёт ошибку считывания, остальные 7 датчиков - ни одной ошибки. Главное - использовать внешнее питание 5в., ни в коем случае не паразитное. |
Автор: | Adronicos [ 02-07, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
benuks, Димон Благодарю за исчерпывающий ответ! Еще вопросик: может быть где существует разводка печатной платы на 8 каналов модуля наличия питания в формате layout? |
Автор: | Adronicos [ 02-07, 12:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
benuks писал(а): Прежде всего, надо различать типы датчиков. Например, датчики температуры DS1820 - это те датчики, к которым непосредственно подводится микросеть 1-Wire и такие датчики следует располагать как можно ближе к общему стволу. Подскажите: возможно использовать в качестве датчиков температуры терморезистор типа KTY81/ 120 или КМТ , подключая их к модулю аналогвых сигналов на основе DS2438 к выводам от -250 милливольт до +250 милливольт. p.s. так как с электроникокой еще на "ТЫ" не перешел,может конечно я бред говорю |
Автор: | Димон [ 02-07, 12:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
Я собирался изготовить... пока руки не доходят... Разводить самому всегда лучше... чем готовая разводка, чего и Вам советую PS: Если будете делать, делайте под 4-х модульный корпус на DIN рейку, как раз и разместите в шкафчике. |
Автор: | Adronicos [ 02-07, 12:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
Да, вы правы: когда сам делаешь качество лучше. Благодарю за рекомендации! |
Автор: | Димон [ 02-07, 12:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
Adronicos писал(а): benuks писал(а): Прежде всего, надо различать типы датчиков. Например, датчики температуры DS1820 - это те датчики, к которым непосредственно подводится микросеть 1-Wire и такие датчики следует располагать как можно ближе к общему стволу. Подскажите: возможно использовать в качестве датчиков температуры терморезистор типа KTY81/ 120 или КМТ , подключая их к модулю аналогвых сигналов на основе DS2438 к выводам от -250 милливольт до +250 милливольт. p.s. так как с электроникокой еще на "ТЫ" не перешел,может конечно я бред говорю Возможно, только придется согласовывать уровень сигнала, а вообще не вижу смысла... если только для расширения диапазона измерений, тогда уже лучше использовать термопару ps: в любом случае это удорожит готовое устройство в 2 раза, не менее, какой в этом смысл? |
Автор: | Adronicos [ 02-07, 12:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
Для расширения диапазона точно нет. Меня все мучает вопрос по отдаленности датчика температуры. Не хочется на каждом объекте где производится замер ставить этот блочок с датчиком DS. Плюс к этому опасения по поводу опускания данного датчика в различные среды: вода горячая, масло горячее. Как они там себя поведут. По поводу согласования и удорожания поясните подробнее пжт. |
Автор: | Димон [ 02-07, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение датчика температуры (влажности) |
Adronicos писал(а): benuks писал(а): Прежде всего, надо различать типы датчиков. Например, датчики температуры DS1820 - это те датчики, к которым непосредственно подводится микросеть 1-Wire и такие датчики следует располагать как можно ближе к общему стволу. Подскажите: возможно использовать в качестве датчиков температуры терморезистор типа KTY81/ 120 или КМТ , подключая их к модулю аналогвых сигналов на основе DS2438 к выводам от -250 милливольт до +250 милливольт. p.s. так как с электроникокой еще на "ТЫ" не перешел,может конечно я бред говорю Посмотрел на KTY81/ 120, так вот, точность собранного устройства явно будет уступать DS1820. С расширением диапазона измерений тоже ничего не получится... лучше использовать термопару.... Adronicos писал(а): benuks писал(а): Для расширения диапазона точно нет. Меня все мучает вопрос по отдаленности датчика температуры. Не хочется на каждом объекте где производится замер ставить этот блочок с датчиком DS. Плюс к этому опасения по поводу опускания данного датчика в различные среды: вода горячая, масло горячее. Как они там себя поведут. По поводу согласования и удорожания поясните подробнее пжт. Установка модуля для DS1820 - залог стабильности работы не только самого датчика но и микросети в целом. К тому же изготовление модулей небольшой серией мало чем отличается от изготовления единичных экземпляров (по времени и трудозатратам). Остальное смотрите в личке |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |