в файле benuks.log нашел запись:
"Логгер №2: Надо увеличить период сканирования для всех аналоговых."

подскажите, пожалуйста, что это значит?

стоит галочка "все датчики цифровые", период сканирования 5000 мсек

Изображение

Автор:  Геннадий [ 12-11, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Логгер №2: Надо увеличить период сканирования для всех .

zabavv писал(а):
в файле benuks.log нашел запись:
"Логгер №2: Надо увеличить период сканирования для всех аналоговых."
подскажите, пожалуйста, что это значит?

Это значит, что система не успевает обработать все аналоговые датчики за указанный период времени.
Обращаю внимание на то, что в настройках логгера есть опция "Период сканирования аналоговых типов" и "период считывания". Опция "период считывания" означает, какое кол-во времени отводится на считывание и обработку значений с одного аналогового датчика. При настройке этих значений следует придерживаться соотношения:
"период считывания" , умноженный на "кол-во аналоговых" должен быть меньше "Период сканирования аналоговых типов".

Автор:  AlexMsk [ 14-11, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Логгер №2: Надо увеличить период сканирования для всех .

benuks писал(а):
При настройке этих значений следует придерживаться соотношения:
"период считывания" , умноженный на "кол-во аналоговых" должен быть меньше "Период сканирования аналоговых типов".


У меня такое же сообщение.
"Логгер №1: Надо увеличить период сканирования для всех аналоговых."

В логгере1 4 датчика.
Период считывания - 200.
Период сканирования - 4000.
Т.е. 4*200=800 < 4000

А сообщение все равно появляется.
Что не правильно?

Автор:  Геннадий [ 14-11, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Логгер №2: Надо увеличить период сканирования для всех .

AlexMsk писал(а):
А сообщение все равно появляется.
Что не правильно?

Если иногда появляется - это не критично и можно не обращать внимания.
Просто во время обработки датчиков система Windows перешла на обработку более приоритетной задачи, чем Бенукс.
Поэтому текущий период обработки затянулся, о чём свидетельствует выведенное сообщение.
Если такие сообщения появляются очень часто - это говорит о том, что надо либо разгрузить ОС, либо увеличить период цикла обработки.