Автор: | Геннадий [ 15-06, 13:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не добавляется датчик в логгер |
zabavv писал(а): Не могу понять, почему не добавляется устройство в логгер.
Надо отслеживать работу насоса. Судя по картинкам, разговор идёт о микросхеме DS2413. Эта микросхема в Бенуксе используется только для выдачи сигналов управления, т.е в качестве цифрового датчика она не используется по той причине, что у неё нет 1-Wire команды "поиск активных". А теперь более подробно: Сама по себе микросхема является двунаправленной, т.е. может как выдавать сигнал, так и считывать его с датчиков. Но мастер сети должен работать с ней по индивидуальному считыванию, что сильно замедляет обработку цифровых датчиков и соответственно реакцию системы на срабатывания. Поэтому для опроса цифровых в Бенуксе используется считывание одной общей командой "поиск активных", которая присутствует в DS2406 и DS2408. Для решения Вашей задачи контроля включения насоса рекомендую использовать датчик наличия 220В на основе DS2406. |
Автор: | zabavv [ 15-06, 15:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
жаль, что так.... придется перемудривать, а может можно на график выводить информацию не как от датчика, а как от исполнительного устройства? |
Автор: | Геннадий [ 15-06, 16:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
zabavv писал(а): а может можно на график выводить информацию не как от датчика, а как от исполнительного устройства?
Такое не предусмотрено. Но в Вашем случае, если Вы для управления насосом будете использовать модуль на основе DS2406, то это устройство будет появляться в Бенуксе и как управление оборудованием и как датчик. И тогда будет рисоваться график устройства управления. И всё-таки, я должен заметить, что контроль наличия 220 на обмотке насоса - это более правильный подход, чем контролировать микросхему, выдающую сигнал на включение насоса. Это ведь разные вещи. |
Автор: | zabavv [ 18-06, 00:44 ] |
Заголовок сообщения: | |
Цитата: И всё-таки, я должен заметить, что контроль наличия 220 на обмотке насоса - это более правильный подход, чем контролировать микросхему, выдающую сигнал на включение насоса. Это ведь разные вещи
Согласен. Но я в начале неправильно выразился по поводу контроля насоса. Если быть точнее, мне не надо контролировать работу насоса, надо на одном графике видеть зависимость температуры жидкости в зависимости от включения насоса. А по поводу DS2406 я уже думаю. Тем более, там второй канал свободен. |