Не добавляется датчик в логгер
http://benuks.flyboard.ru/topic89.html
Страница 1 из 1

Автор:  zabavv [ 14-06, 00:47 ]
Заголовок сообщения:  Не добавляется датчик в логгер

Не могу понять, почему не добавляется устройство в логгер.
Надо отслеживать работу насоса.

В справочнике он есть.

Изображение

Хочу добавить насос в логгер

Изображение

а в списке его нет:

Изображение

Автор:  Геннадий [ 15-06, 13:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не добавляется датчик в логгер

zabavv писал(а):
Не могу понять, почему не добавляется устройство в логгер.
Надо отслеживать работу насоса.


Судя по картинкам, разговор идёт о микросхеме DS2413.
Эта микросхема в Бенуксе используется только для выдачи сигналов управления, т.е в качестве цифрового датчика она не используется по той причине, что у неё нет 1-Wire команды "поиск активных".
А теперь более подробно:
Сама по себе микросхема является двунаправленной, т.е. может как выдавать сигнал, так и считывать его с датчиков. Но мастер сети должен работать с ней по индивидуальному считыванию, что сильно замедляет обработку цифровых датчиков и соответственно реакцию системы на срабатывания. Поэтому для опроса цифровых в Бенуксе используется считывание одной общей командой "поиск активных", которая присутствует в DS2406 и DS2408.

Для решения Вашей задачи контроля включения насоса рекомендую использовать датчик наличия 220В на основе DS2406.

Автор:  zabavv [ 15-06, 15:22 ]
Заголовок сообщения: 

жаль, что так.... придется перемудривать, а может можно на график выводить информацию не как от датчика, а как от исполнительного устройства?

Автор:  Геннадий [ 15-06, 16:03 ]
Заголовок сообщения: 

zabavv писал(а):
а может можно на график выводить информацию не как от датчика, а как от исполнительного устройства?

Такое не предусмотрено.
Но в Вашем случае, если Вы для управления насосом будете использовать модуль на основе DS2406, то это устройство будет появляться в Бенуксе и как управление оборудованием и как датчик. И тогда будет рисоваться график устройства управления.

И всё-таки, я должен заметить, что контроль наличия 220 на обмотке насоса - это более правильный подход, чем контролировать микросхему, выдающую сигнал на включение насоса. Это ведь разные вещи.

Автор:  zabavv [ 18-06, 00:44 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
И всё-таки, я должен заметить, что контроль наличия 220 на обмотке насоса - это более правильный подход, чем контролировать микросхему, выдающую сигнал на включение насоса. Это ведь разные вещи


Согласен. Но я в начале неправильно выразился по поводу контроля насоса. Если быть точнее, мне не надо контролировать работу насоса, надо на одном графике видеть зависимость температуры жидкости в зависимости от включения насоса.
А по поводу DS2406 я уже думаю. Тем более, там второй канал свободен.