zabavv писал(а):
Не могу понять, почему не добавляется устройство в логгер.
Надо отслеживать работу насоса.
Судя по картинкам, разговор идёт о микросхеме DS2413.
Эта микросхема в Бенуксе используется только для выдачи сигналов управления, т.е в качестве цифрового датчика она не используется по той причине, что у неё нет 1-Wire команды "поиск активных".
А теперь более подробно:
Сама по себе микросхема является двунаправленной, т.е. может как выдавать сигнал, так и считывать его с датчиков. Но мастер сети должен работать с ней по индивидуальному считыванию, что сильно замедляет обработку цифровых датчиков и соответственно реакцию системы на срабатывания. Поэтому для опроса цифровых в Бенуксе используется считывание одной общей командой "поиск активных", которая присутствует в DS2406 и DS2408.
Для решения Вашей задачи контроля включения насоса рекомендую использовать датчик наличия 220В на основе DS2406.