 Заголовок сообщения: Не добавляется датчик в логгер
СообщениеДобавлено: 14-06, 00:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 28-11, 14:28
Сообщения: 36
Откуда: Киев
Не могу понять, почему не добавляется устройство в логгер.
Надо отслеживать работу насоса.

В справочнике он есть.

Изображение

Хочу добавить насос в логгер

Изображение

а в списке его нет:

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Не добавляется датчик в логгер
СообщениеДобавлено: 15-06, 13:47 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
zabavv писал(а):
Не могу понять, почему не добавляется устройство в логгер.
Надо отслеживать работу насоса.


Судя по картинкам, разговор идёт о микросхеме DS2413.
Эта микросхема в Бенуксе используется только для выдачи сигналов управления, т.е в качестве цифрового датчика она не используется по той причине, что у неё нет 1-Wire команды "поиск активных".
А теперь более подробно:
Сама по себе микросхема является двунаправленной, т.е. может как выдавать сигнал, так и считывать его с датчиков. Но мастер сети должен работать с ней по индивидуальному считыванию, что сильно замедляет обработку цифровых датчиков и соответственно реакцию системы на срабатывания. Поэтому для опроса цифровых в Бенуксе используется считывание одной общей командой "поиск активных", которая присутствует в DS2406 и DS2408.

Для решения Вашей задачи контроля включения насоса рекомендую использовать датчик наличия 220В на основе DS2406.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-06, 15:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 28-11, 14:28
Сообщения: 36
Откуда: Киев
жаль, что так.... придется перемудривать, а может можно на график выводить информацию не как от датчика, а как от исполнительного устройства?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-06, 16:03 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
zabavv писал(а):
а может можно на график выводить информацию не как от датчика, а как от исполнительного устройства?

Такое не предусмотрено.
Но в Вашем случае, если Вы для управления насосом будете использовать модуль на основе DS2406, то это устройство будет появляться в Бенуксе и как управление оборудованием и как датчик. И тогда будет рисоваться график устройства управления.

И всё-таки, я должен заметить, что контроль наличия 220 на обмотке насоса - это более правильный подход, чем контролировать микросхему, выдающую сигнал на включение насоса. Это ведь разные вещи.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 28-11, 14:28
Сообщения: 36
Откуда: Киев
Цитата:
И всё-таки, я должен заметить, что контроль наличия 220 на обмотке насоса - это более правильный подход, чем контролировать микросхему, выдающую сигнал на включение насоса. Это ведь разные вещи


Согласен. Но я в начале неправильно выразился по поводу контроля насоса. Если быть точнее, мне не надо контролировать работу насоса, надо на одном графике видеть зависимость температуры жидкости в зависимости от включения насоса.
А по поводу DS2406 я уже думаю. Тем более, там второй канал свободен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB