Расширяя свою систему, я столкнулся с проблемой быстродействия. Попросту говоря, система не успевает быстро отреагировать на сработку датчика открытия двери. Получается, что сработал датчик, а система в это время измеряет влажность и микросеть занята. Конечно, сработку датчика она обработает, но с задержкой, что не есть хорошо. Что можете посоветовать? |
Автор: | Геннадий [ 28-07, 21:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
В качестве решения предлагается использование двух микросетей. Одна микросеть используется для контроля датчиков, требующих быстрой реакции, например: цифровой датчик открытия двери или датчик движения. Вторая микросеть используется для контроля устройств, не требующих высокой скорости реакции, например температурные или влажность. В настройках каждой микросети устанавливается соответствующая скорость сканирования датчиков. А при использовании кабеля "витая пара" UT5, можно в одном кабеле разместить обе микросети, количество жил кабеля это позволяет сделать. Конечно, в этом случае важно сделать правильную распиновку ответвлений от микросети к датчикам.. |
Автор: | Valter [ 29-07, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
вроде ничего, но для этого придётся ещё один адаптер ставить... |