Очередное обновление:
http://www.benuks.ru/data/update_lic_659.rarНадо распаковать архив и заменить файлы. Перед обновлением (на всякий случай) сделайте копию текущей папки программы.
Версия 6.59 от 21.12.2016г
В программу внесены следующие изменения:
1. Введён раздел для работы с оборудованием RS485 (отдельная платная опция 250 рублей).
2. В раздел "использование RS485" введена поддержка электросчётчика "Меркурий-230". Для использования RS485, надо в конфигурации поставить галку, в справочнике устройств на закладке "справочник модулей с RS485" завести новый модуль с параметрами COM-порта и Меркурия. Адрес счётчика в сети RS485 указывается в десятичном формате. Затем, в справочнике устройств на закладке "Общий справочник датчиков и устройств" нажать кнопку "добавить" и в новом окне на закладке "RS385" заводить каждый датчик.
В настоящее время от Меркурия-230 допускается получить следующие значения:
- Напряжение по фазам
- Сила тока по фазам
- Мощность P по фазам
- Мощность Q по фазам
- Мощность S по фазам
- Коэффициент мощности по фазам
- Частота электросети
- Потреблённая энергия с начала сброса
- Потреблённая энергия за текущий год
- Потреблённая энергия за текущий месяц
- Потреблённая энергия за текущие сутки
- Потреблённая энергия за предыдущие сутки
3. Создано отдельное приложение "удалённая визуальная панель", которое представляет собой исполняемый файл "Benuks_Visual.exe". Этот файл рекомендуется располагать в отдельной папке, потому что в просессе работы там будут создаваться дополнительные служебные файлы. Кроме того, для визуальной панели понадобится фоновая картинка (файл типа BMP). Максимальное количество удалённых панелей -10 штук. Панели могут размещаться как на одном компьютере, так и на нескольких, имеющих доступ к программе Бенукс по IP-протоколу.
Из локальной визуальной панели Бенукс настройки визуализации и картинки не передаются в удалённые панели. Для каждой удалённой визуальной панели настройки визуализации индивидуальные, что позволяет создавать самые разные панели по специфике отображаемой информации.
Перед использованием удалённых панелей надо убедиться, что в наименованиях логгеров,датчиков и устройств управления нет служебных символов: #@;&
При запуске панели, она автоматически подключается к Бенуксу и от него получает пакет с информацией о текущих логгерах и датчиках. Если в процессе работы панели в программе Бенукс была изменена конфигурация логгеров-датчиков или управления оборудованием, обновление этой информации в визуальной панели происходит автоматически при выполнении команд в бенуксе "Запустить сканирование", "Остановить", "Продолжить". Можно и вручную в визуальной панели комбинацией CTR-S. Кроме того, эта информация обновляется и при выполннии "Connect". На основе этой информации в удалённой визуальной панели создаётся меню для установки-снятия элеменов индикации и управления. Это меню авзывается правой кнопкой мыши на свободном месте пенели. Индикация датчика состоит из трёх компонентов: текст наименования датчика, текст значения датчика и картинка (статика или анимация), соответствующая значению датчика. Более подробно создании и растановке элементов на визуальной панели сказано в описании на локальную визуальную панель.
На удалённой визуальной панели на кнопках управления оборудованием может появляться красный ободок вокруг кнопки, который означает ошибки при влючении-отключении оборудования. Если эта рамка сама пропала, значит при автоматическом повторном включении ошибки не возникло.
4. В Бенуксе, окне "Визуальная панель" введена настройка для подключения к Бенуксу удалённых визуальных панелей.
5. В рабочем окне логгера в самой правой части панели кнопок введена новая кнопка "I-D", которая служит для вывода на экран окна с ID-диаграммой. Эта кнопка появляется в том случае, если в логгере есть темперарурный и аналоговый датчики. После нажатия этой кнопки, в появившемся окне надо указать датчик температуры и датчик влажности. В процессе сканирования вычисляются все климатические параметры и на графике рисуется цветная точка. Таких точек может быть две.
6. На визуальной панели при выводе значения датчика выводится и размерность.
7. На визуальной панели исправлена настройка "цвет цифрового значения брать с индикаторной панели".
8. Исправлена ошибка обработки влажности на основе DS2438.
9. В окне "использовать WiFi" выведены в настройки URL-строки для запроса датчиков от ESP8266.
10. Обновился исполняемый файл OPC-сервера benuks_opc_srv.exe в связи с изменениями в протоколе обмена.
11. Введена возможность использовать цифровые датчики в качестве источника импульсов для счётчика. Для этого в настройках сенсора выбирается тип "счётчик", а в качестве датчика DS2406 или DS2408.
12. Введена возможность в логгерах контроллировать устройства управления на основе DS2406,DS2408,DS2413