Система "Бенукс". Компьютерное управление и контроль.

решение вопросов по система "Бенукс"
Текущее время: 28-03, 17:32

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19-03, 13:23 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
AlexAlex писал(а):
benuks в справке написано "Отличие обычного парольного входа от универсального в том, что используется другая технология для ввода пароля."
Для чего пользователю универсальный вход на WEB? Что дает
"другая технология для ввода пароля" пользователю? В чем
особенности?


Обычный парольный вход использует стандартные средства авторизации с использованием логина и пароля, но некоторые прокси это рубят, клиент получает просто сообщение об ошибке. В этих случаях используется другая технология, при которой логин не требуется, а пароль вводится на HTML-странице. Этот метод позволяет обойти грозные прокси, но защищённость пароля намного хуже. Кроме того, для использования этого метода следует в строке бровзера указывать начальную страницу: http://xxx.xxx.xxx.xxx/benuks.htm


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19-03, 13:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 15-03, 15:34
Сообщения: 26
Откуда: Киров
benuks писал(а):
Обычный парольный вход использует стандартные средства авторизации с использованием логина и пароля, но некоторые прокси это рубят, клиент получает просто сообщение об ошибке. В этих случаях используется другая технология, при которой логин не требуется, а пароль вводится на HTML-странице. Этот метод позволяет обойти грозные прокси, но защищённость пароля намного хуже. Кроме того, для использования этого метода следует в строке бровзера указывать начальную страницу: http://xxx.xxx.xxx.xxx/benuks.htm

Спасибо объяснили. Т.е. если "грозные прокси" не ипользуешь, то лучше использовать парольный вход.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19-03, 16:20 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
AlexAlex писал(а):
Проверил. То же самое, если в конфигурации "аналоговые" галка
"общим таймером" стоит, то независимо от настроек, опрос идет до
трех раз в секунду. Беда.
А без галки "общим таймером", по настройкам самих логгеров
нормально работает. На сколько настроено, так и сканирует.
benuks может я что не так делаю, а то на двух компах одинаково неправильно работает.

Да, есть такая особенность. Исправлю.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23-08, 11:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-02, 22:56
Сообщения: 5
Откуда: Minsk
под Windows 7 последняя доступная к скачиванию Демо не пошла. Окно грузится и висит как картинка - на клики мыши не реагирует даже для свернуть/перетащить/закрыть. Частности или особенности конструкции?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-08, 10:47 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
oldraven писал(а):
под Windows 7 Демо не пошла. Частности или особенности конструкции?

Под Windows 7 программа не тестировалась, в ближайшее время это будет сделано.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-09, 14:51 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
oldraven писал(а):
под Windows 7 Демо не пошла.

Возьмите вот это обновление: http://www.benuks.ru/data/update184.rar
Запускается под Vista, Win7, 2003, 2008.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-10, 00:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 16-10, 00:48
Сообщения: 2
Подскажите, была собрана розетка по вашей схеме (http://www.benuks.ru/walpers/sh_jek_simistor.jpg) и адаптер для com порта "облегченный" (http://www.benuks.ru/walpers/adapter9097u.jpg). Не могу настроить программу, чтобы она видела данное устройство. Как я понимаю, над в конфигурации указать номер и тип com порта. чтобы я не выбирал - программа говорит, что сеть MicroLan не существует. Что делать? ;)

PS В схемке (http://www.benuks.ru/walpers/adapter9097u.jpg) правильно указано, что ноги 4 и 7 коротятся?

PPS: Забыл добавить: ОС - 7ка, версия ПО 1.84


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-10, 22:47 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
s0me писал(а):
Не могу настроить программу, чтобы она видела данное устройство. Как я понимаю, над в конфигурации указать номер и тип com порта. чтобы я не выбирал - программа говорит, что сеть MicroLan не существует. Что делать? ;)

Прежде всего, проверьте монтаж адаптера. Кроме того, для этого "облегчённого" адаптера надо казывать тип "COM (DS9097U-E25)". Работу адаптера можете проверить фирменной программой http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=soft#31


s0me писал(а):
PS В схемке (http://www.benuks.ru/walpers/adapter9097u.jpg) правильно указано, что ноги 4 и 7 коротятся?
Да, конечно.

s0me писал(а):
PPS: Забыл добавить: ОС - 7ка, версия ПО 1.84

Для ОС-7 лучше возьмите версию 2.0: http://www.benuks.ru/data/install_benuks.rar


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-10, 10:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 16-10, 00:48
Сообщения: 2
Спасибо за ответы. Проверил программу (и сом порт) другим устройством - работает. Буду проверять схемотехнику


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-01, 09:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 16-01, 00:19
Сообщения: 26
Скажите пожалуйста, можно ли на странице video.htm web-сервера под изображением сделать кнопки для переключения четырех камер что бы не возвращаться каждый раз в выбор функций?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-01, 09:30 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
element писал(а):
Скажите пожалуйста, можно ли на странице video.htm web-сервера под изображением сделать кнопки для переключения четырех камер что бы не возвращаться каждый раз в выбор функций?

Да, можно.
В ближайшем обновлении постараюсь это сделаать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28-01, 05:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 16-01, 00:19
Сообщения: 26
Вопрос, на графике цифрового датчика , подключен сухой контакт на входной двери, периодически рисуются всплески хотя контакт не разрывался?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28-01, 22:08 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
element писал(а):
подключен сухой контакт на входной двери, периодически рисуются всплески хотя контакт не разрывался?

Это вход микросхемы DS2406 ловит помехи, наведённые по соединительным проводам. Для того, чтобы избавиться от этого эффекта , надо параллельно входу DS2406 подключить обычный многослойный конденсатор порядка 0,1 - 1,0 мкФ.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29-01, 02:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 16-01, 00:19
Сообщения: 26
Спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 28-11, 14:28
Сообщения: 36
Откуда: Киев
Подскажите, как сделать чтобы система бенукс определяла, что разорвано/восстановлено соединение с интернетом?
Дело в том, система подключена через мобильный. Когда пропадает инет, меняется айпишник. Хотелось бы при соединении с интернетом посылать e-mail по сценарию, а по нему можно увидеть айпи.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-12, 22:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 10-12, 22:36
Сообщения: 14
Откуда: Харьков
zabavv!
Можно пойти другим путем.
Установить утилиту Hamachi LogMeIn, зарегистрироваться на сайте и вам присвоят статический ИП.
Или любую другую для статического ИП.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13-12, 19:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 28-11, 14:28
Сообщения: 36
Откуда: Киев
Sliderokk,
спасибо за мысль. Зарегистрировался на no-ip.com, там всё получилось.

Кому интересно, последовательность настроек см на http://www.csds.ws/137-delaem-staticheskij-ip.html


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11-05, 09:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 11-05, 08:49
Сообщения: 6
Добрый день.

Подскажите по датчику протечки. Подключил к системе, завел в справочник. Установил уровень 0 = сухо, уровень 1 = мокро. Красный при уровне 1. Галочки управление и проверка наличия не ставил.

Настроил логгер. В логгере стоит настройка "Цифровой датчик" и соответственно выбран нужный датчик из списка.

Включил систему, состояние датчика "Сухо" цвет зеленый. Все правильно.
Намочил датчик. На коробочке загорелся светодиод. А в Бенукс все по старому: "Сухо" и зелень.

Похоже что то не то настроил. Что делаю не так?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13-05, 19:17 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
Handy76 писал(а):
Настроил логгер. В логгере стоит настройка "Цифровой датчик" и соответственно выбран нужный датчик из списка.
Включил систему, состояние датчика "Сухо" цвет зеленый. Все правильно. Намочил датчик. На коробочке загорелся светодиод. А в Бенукс все по старому: "Сухо" и зелень.
Похоже что то не то настроил. Что делаю не так?

Написали Вы всё правильно, но если система в режиме сканирования не реагирует на изменение сигнала на входе DS2406, значит просто по невнимательности что-то напутали. Проверьте ещё раз в справочнике номер микросети для данного датчика, собственно сам датчик в логгере и т.д.
Кроме того, просмотрите сообщения в лог-файле benuks.log. Возможно какие-то сообщения дадут Вам нужную информацию.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-05, 09:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 11-05, 08:49
Сообщения: 6
Разобрался. Во всем виноваты кривые руки.
Датчик протечки построен на двухканальном модуле. И непосредственно контроль подключен к каналу №2.

А я при вводе датчика в справочник указал канал №1. Поменял канал и все заработало. :lol:

Спасибо за помощь.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB