Система "Бенукс". Компьютерное управление и контроль. http://benuks.flyboard.ru/ |
|
как подключить DS2438 http://benuks.flyboard.ru/topic27.html |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sisko [ 19-06, 10:42 ] |
Заголовок сообщения: | как подключить DS2438 |
Раскажите, как правильно использовать DS2438 в вашей программе и поддерживается ли температурный датчик, который встроен в DS2438? |
Автор: | Геннадий [ 20-06, 08:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
Микросхема DS2438 подерживается системой "Бенукс" полностью, т.е. один температурный канал и два аналоговых канала (АЦП). Эта микросхема заводится в справочник устройств как устройство с тремя каналами. Причём, для температурного канала указывается номер канала 1, для АЦП 0-10в указывается номер канала 2, а для АЦП 250мВ указывается номер канала 3. |
Автор: | Sisko [ 20-06, 12:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
поробую.... |
Автор: | Alex [ 03-09, 06:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня не правильно определяется отрицательное напряжение 3-го канала микросхем DS2438 в диапазоне от -250мВ до 0. На индикаторе значение всегда положительное и не соответствует реальному. В диапазоне от 0 до +250мВ все верно. Версия 1.41 Величина поправки для датчика - 0 Коэффициент для датчика - 1 Координатный коэффициент для графика - 1 Помогите пожалуйста разобраться, где я ошибаюсь. В программе iButton Viewer {32-bit} все определяется правильно. |
Автор: | Геннадий [ 03-09, 21:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
Alex писал(а): У меня не правильно определяется отрицательное напряжение 3-го канала микросхем DS2438 в диапазоне от -250мВ до 0.
Отрицательй диапозон не обрабатывается только из-за того, что до настоящего времени не было в этом практической необходимости. В очередном обновлении этот пробел устранится и будут корректно отображаться отрицательные величины. |
Автор: | Alex [ 04-09, 05:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
benuks писал(а): В очередном обновлении этот пробел устранится и будут корректно отображаться отрицательные величины.
Спасибо! |
Автор: | DDD [ 17-09, 12:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как подключить DS2438 |
Уважаемый Геннадий подскажите по использованию датчика освещения. Собран по схеме с сайта. Вопрос в том, что при освещении фододиода сведодиодным фонарем показания резко уходят в (-) однако при естественном освещении показания положительные. В чем может быть загадка? |
Автор: | DDD [ 17-09, 13:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как подключить DS2438 |
Есче вопрос по точности датчика температуры. Датчик в DS2438 показывает меньше на 0,5 гр. чем DS 18B20 (размещены рядом, стабилизатор напряжения общий). Кто из них более точнее? |
Автор: | Геннадий [ 17-09, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как подключить DS2438 |
DDD писал(а): при освещении фододиода сведодиодным фонарем показания резко уходят в (-). В чем может быть загадка? Загадки никакой нет. При чрезмерной величине освещённости происходит переполнение АЦП DS2438, это особенность этой схемы. Старайтесь датчик освещённости использовать в таких режимах, при которых переполнение не наступает.
|
Автор: | Геннадий [ 17-09, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как подключить DS2438 |
DDD писал(а): Датчик в DS2438 показывает меньше на 0,5 гр. чем DS 18B20. Кто из них более точнее? Точнее конечно же DS18B20, потому что у него АЦП 12-разрядный, а у DS2438 - 10-разрядный. А величина 0.5 гр. - это допустимая погрешность согласно документации.
|
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |