Добрый день!
Прошу подсказать по настройке OPC. Окно OPC_SVR после запуска, как я понимаю, выводит переменные их качество значения, чтоб в дальнейшем их выбрать в тегах Скада системы. Но этого не происходит. OPC_SVR активировал после регистрации, после этого никаких изменений с логгерами/датчиками в программе Бенукс не производил.

В opc лог-файле последние записи.
10.01.2020 10:17:56 Start propgamm. Vers.=1.3
10.01.2020 10:17:56 Окно "Бенукс" найдено, свой идентификатор отправил.
10.01.2020 10:17:58 Ошибка отправки сообщения с результатом.

Подскажите, как это побеждать?

Автор:  Markiz [ 12-01, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: OPC Server

SPeeee писал(а):
Прошу подсказать по настройке OPC.

Тут нет экстрасенсов, маловато информации, какая винда, какая конфигурация бенукса? сколько логгеров и какие, какие датчики?
Похоже что залипон в особенностях использования...

Автор:  SPeeee [ 13-01, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: OPC Server

Markiz писал(а):
SPeeee писал(а):
Прошу подсказать по настройке OPC.

Тут нет экстрасенсов, маловато информации, какая винда, какая конфигурация бенукса? сколько логгеров и какие, какие датчики?
Похоже что залипон в особенностях использования...


Win7, на Win10 тоже пробовал, результат аналогичный.
SCADA развернута на TIA Portal WinCC V12 Prof
Бенукс(версия 7.45), лицензий - Использовать Wi-Fi, Использовать OPC.
Изображение
Датчики, 3шт - WiFi датчик Влажности и Температуры - http://radioseti.ru/wifi/wifi-temperatyre-sensor_00
Изображение
2 логгера, 1 для Температуры(универсальный), 2(универсальный)- для влажности. Оба отрабатывают корректно, графики и прочее, к ним вопросов - нет.

Вопрос к модулю OPC, benuks_opc_svr. Так как не понятно, как ссылаться из SCADA на теги датчиков OPC Server'a. Их там -нет.
Изображение
При конфигурировании SCADA в среде разработки, сам benuks_opc_svr - вижу.
Изображение
Но и там тегов нет
Изображение

Автор:  Markiz [ 14-01, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: OPC Server

На первый взгляд проблем не видно, должно всё работать.
Для начала проверьте бенукс сам на себя, если заработает можно скадой заниматься.
Ещё проверить надо выполняется ли регистрация в винде самого ОПС-сервера с нужными правами.

Автор:  SPeeee [ 14-01, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: OPC Server

В решении вопроса помог Геннадий.
В настройках «Использоваить ОРС» требовалось выбрать необходимый сервер.
И тогда при обращении к заранее зарегистрированному benuks_opc_svr, он вызывается, SCADA подтягивает теги с показаниями датчиков.