Система "Бенукс". Компьютерное управление и контроль.
http://benuks.flyboard.ru/

Автоматика антиоблединения.
http://benuks.flyboard.ru/topic257.html
Страница 1 из 1

Автор:  sergbl56 [ 17-08, 13:45 ]
Заголовок сообщения:  Автоматика антиоблединения.

Добрый день. У меня четыре водосточных трубы. На каждую поставил греющий кабель и WIFI(ESP-01) модуль с реле. На одном модуле стоит датчик температуры DS18B20. Всё завел в Бенукс, работает нормально, в смысле включается-выключается. Помогите со сценариями. Нужно чтоб все 4 при <0 градусов включались, при -5 отключались и при плюсовой температуре отключались. Пробовал с тремя режимами что не получилось.

Автор:  Геннадий [ 18-08, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматика антиоблединения.

sergbl56 писал(а):
Помогите со сценариями. Нужно чтоб все 4 при <0 градусов включались, при -5 отключались и при плюсовой температуре отключались.
Предлагаю такой вариант:
Создаёте два сценария.
Первый сценарий простой, из одной команды "Отключить нагрев" и назначить в датчик температуры на условие "если > 0".
Второй сценарий немного сложнее, с использованием команды "Условие перехода на метку", этот сценарий назначается в тот-же датчик температуры на событие "Если < 0".
Примерное содержание второго сценария:
1. команда "Условие перехода на метку" с параметром "если Текущий датчик < -5, перейти на метку OFF".
2. команда "Включить нагрев".
3. команды "Выйти из сценария".
4. метка OFF, команда "отключить нагрев".

Вот примерно так.
И не забудьте в настройках сенсора при задании условий запуска сценариев ставить галку "выполнять не чаше чем".

Автор:  sergbl56 [ 18-08, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматика антиоблединения.

Спасибо за ответ. Можно уточнить, метка OFF в сценарии "Отключить нагрев" ?

Автор:  sergbl56 [ 18-08, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматика антиоблединения.

И ещё, как все четыре ESP-шки срабатывать будут?

Автор:  Геннадий [ 18-08, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматика антиоблединения.

sergbl56 писал(а):
Спасибо за ответ. Можно уточнить, метка OFF в сценарии "Отключить нагрев" ?
Да, эту метку надо поставить на последней команде, которая отключает нагрев.

Автор:  Геннадий [ 18-08, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматика антиоблединения.

sergbl56 писал(а):
И ещё, как все четыре ESP-шки срабатывать будут?
В примере я показал принцип работы для решения Вашей задачи, а Вы можете что-то добавить или изменить. например, если включать надо не одно устройство, а несколько, ставите подряд несколько команд "включить устройство", а в параметрах указываете разные ESP-шки.

Автор:  sergbl56 [ 18-08, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматика антиоблединения.

Большое спасибо. Буду экспериментировать .