Система "Бенукс". Компьютерное управление и контроль. http://benuks.flyboard.ru/ |
|
Автоматика антиоблединения. http://benuks.flyboard.ru/topic257.html |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sergbl56 [ 17-08, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | Автоматика антиоблединения. |
Добрый день. У меня четыре водосточных трубы. На каждую поставил греющий кабель и WIFI(ESP-01) модуль с реле. На одном модуле стоит датчик температуры DS18B20. Всё завел в Бенукс, работает нормально, в смысле включается-выключается. Помогите со сценариями. Нужно чтоб все 4 при <0 градусов включались, при -5 отключались и при плюсовой температуре отключались. Пробовал с тремя режимами что не получилось. |
Автор: | Геннадий [ 18-08, 13:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматика антиоблединения. |
sergbl56 писал(а): Помогите со сценариями. Нужно чтоб все 4 при <0 градусов включались, при -5 отключались и при плюсовой температуре отключались. Предлагаю такой вариант:Создаёте два сценария. Первый сценарий простой, из одной команды "Отключить нагрев" и назначить в датчик температуры на условие "если > 0". Второй сценарий немного сложнее, с использованием команды "Условие перехода на метку", этот сценарий назначается в тот-же датчик температуры на событие "Если < 0". Примерное содержание второго сценария: 1. команда "Условие перехода на метку" с параметром "если Текущий датчик < -5, перейти на метку OFF". 2. команда "Включить нагрев". 3. команды "Выйти из сценария". 4. метка OFF, команда "отключить нагрев". Вот примерно так. И не забудьте в настройках сенсора при задании условий запуска сценариев ставить галку "выполнять не чаше чем". |
Автор: | sergbl56 [ 18-08, 13:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматика антиоблединения. |
Спасибо за ответ. Можно уточнить, метка OFF в сценарии "Отключить нагрев" ? |
Автор: | sergbl56 [ 18-08, 13:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматика антиоблединения. |
И ещё, как все четыре ESP-шки срабатывать будут? |
Автор: | Геннадий [ 18-08, 14:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматика антиоблединения. |
sergbl56 писал(а): Спасибо за ответ. Можно уточнить, метка OFF в сценарии "Отключить нагрев" ? Да, эту метку надо поставить на последней команде, которая отключает нагрев.
|
Автор: | Геннадий [ 18-08, 14:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматика антиоблединения. |
sergbl56 писал(а): И ещё, как все четыре ESP-шки срабатывать будут? В примере я показал принцип работы для решения Вашей задачи, а Вы можете что-то добавить или изменить. например, если включать надо не одно устройство, а несколько, ставите подряд несколько команд "включить устройство", а в параметрах указываете разные ESP-шки.
|
Автор: | sergbl56 [ 18-08, 15:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматика антиоблединения. |
Большое спасибо. Буду экспериментировать . |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |