 Заголовок сообщения: Автоматика антиоблединения.
СообщениеДобавлено: 17-08, 13:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 19-03, 09:51
Сообщения: 10
Добрый день. У меня четыре водосточных трубы. На каждую поставил греющий кабель и WIFI(ESP-01) модуль с реле. На одном модуле стоит датчик температуры DS18B20. Всё завел в Бенукс, работает нормально, в смысле включается-выключается. Помогите со сценариями. Нужно чтоб все 4 при <0 градусов включались, при -5 отключались и при плюсовой температуре отключались. Пробовал с тремя режимами что не получилось.

_________________
Сергей


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика антиоблединения.
СообщениеДобавлено: 18-08, 13:20 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
sergbl56 писал(а):
Помогите со сценариями. Нужно чтоб все 4 при <0 градусов включались, при -5 отключались и при плюсовой температуре отключались.
Предлагаю такой вариант:
Создаёте два сценария.
Первый сценарий простой, из одной команды "Отключить нагрев" и назначить в датчик температуры на условие "если > 0".
Второй сценарий немного сложнее, с использованием команды "Условие перехода на метку", этот сценарий назначается в тот-же датчик температуры на событие "Если < 0".
Примерное содержание второго сценария:
1. команда "Условие перехода на метку" с параметром "если Текущий датчик < -5, перейти на метку OFF".
2. команда "Включить нагрев".
3. команды "Выйти из сценария".
4. метка OFF, команда "отключить нагрев".

Вот примерно так.
И не забудьте в настройках сенсора при задании условий запуска сценариев ставить галку "выполнять не чаше чем".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика антиоблединения.
СообщениеДобавлено: 18-08, 13:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 19-03, 09:51
Сообщения: 10
Спасибо за ответ. Можно уточнить, метка OFF в сценарии "Отключить нагрев" ?

_________________
Сергей


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика антиоблединения.
СообщениеДобавлено: 18-08, 13:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 19-03, 09:51
Сообщения: 10
И ещё, как все четыре ESP-шки срабатывать будут?

_________________
Сергей


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика антиоблединения.
СообщениеДобавлено: 18-08, 14:23 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
sergbl56 писал(а):
Спасибо за ответ. Можно уточнить, метка OFF в сценарии "Отключить нагрев" ?
Да, эту метку надо поставить на последней команде, которая отключает нагрев.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика антиоблединения.
СообщениеДобавлено: 18-08, 14:47 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
sergbl56 писал(а):
И ещё, как все четыре ESP-шки срабатывать будут?
В примере я показал принцип работы для решения Вашей задачи, а Вы можете что-то добавить или изменить. например, если включать надо не одно устройство, а несколько, ставите подряд несколько команд "включить устройство", а в параметрах указываете разные ESP-шки.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика антиоблединения.
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 19-03, 09:51
Сообщения: 10
Большое спасибо. Буду экспериментировать .

_________________
Сергей


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB