Приобрел адаптер для работы с 1-wire сетью через Ethernet. С первого взгляда штука классная и должна работать. Но оказалось что никакого описания не прикладывается и "железка голая". Делай то хочешь как называется.

Программный комплект Бенкс хорош и работает.

Но как быть если требуется не Windows и не Linux для управления? У кого-нибудь есть система управления адаптером Ethernet2OneWire? Кто знает где описаны коды взаимодействия с адаптером именно через Ethernet?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по работе с Ethernet2OneWire
СообщениеДобавлено: 14-09, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 08-05, 18:05
Сообщения: 43
Andre писал(а):
Приобрел адаптер для работы с 1-wire сетью через Ethernet. Кто знает где описаны коды взаимодействия с адаптером именно через Ethernet?
Логично было-бы узнать об этом у продавца, производителя или разработчика.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по работе с Ethernet2OneWire
СообщениеДобавлено: 23-09, 08:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 27-03, 09:00
Сообщения: 3
Цитата:
Andre

узнал чего? тоже интересна тема...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по работе с Ethernet2OneWire
СообщениеДобавлено: 24-09, 08:27 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
Andre писал(а):
Кто знает где описаны коды взаимодействия с адаптером именно через Ethernet?
Хоть вопрос и не по теме "Бенукс", напишу пару слов...
1. Никаких специальных кодов для работы с этим модулем нет, все байты, полученные по Ethernet порту транслируются в микросхему DS2480 и наоборот: байты, получаемые от микросхемы DS2480 без обработки отправляются в Ethernet порт.
2. Исходя из вышесказанного, для использования под Linux изучайте документацию на DS2480 и следуйте логике работы с этой микросхемой.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по работе с Ethernet2OneWire
СообщениеДобавлено: 06-01, 22:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 25-12, 14:53
Сообщения: 1
Приветствую!
Кто нибудь уже наработал опыт с этим модулем?
Пол дня убил, не стабильная штучка. В принципе работает, но есть проблемы со считыванием списка датчиков. Интересует какая вообще последовательность действий в бенукс с этим модулем.
Точнее наверно так вопрос. В бенуксе добавлена сеть с этим модулем, есть коннект, датчики не считываются. Пишет не получены все данные, через некоторое время все считывает. Добавил три датчика, 1 давление и 2 температурных. Ради эксперимента, нажал отключится и затем проверить конек, подключился но список устройств уже не активен. Запустил сканирование, зашел в логер
показания все есть все в порядке, через некоторое время список устройств стал активен и список появился. В общем как стабильно запустить сеть в работу на этом модуле не понятно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по работе с Ethernet2OneWire
СообщениеДобавлено: 07-01, 11:48 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
kosch писал(а):
Интересует какая вообще последовательность действий в бенукс с этим модулем.
Как я уже писал, этот модуль "прозрачный" для 1-Wire команд, он просто транслирует обмен между компьютером и микросетью, точнее мастером микросети DS2480. Т.е. компьютер отправляет команду, например, измерить температуру и должен получить ответ, и во время выполнения этой команды не должно быть других команд, например, считать цифровой датчик или получить список приборов. При использовании обычного COM или USB-адаптера, такие ситуации разруливает системный фирменный драйвер микросети, а при использовании Ethernet2OneWire эти драйвера не используются.
В программе Бенукс для исключения накладок при одновременном сканировании цифровых и аналоговых типов предусмотрена галка "цифровые в общей очереди аналоговых", которая находится в окне "конфигурация" на закладке "сканирование", панель "Параметры сканирования для 1-Wire". Кроме того, во время сканирования не рекомендуется получать список устройств.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB