Автор: | BATONS [ 29-03, 10:22 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по Лог-файлам |
Возник вопрос, как можно уменьшить количество записей в лог-файл от датчика? Сейчас Бенукс пишет с дискретностью в 1 секунду, и через некоторое время лог становится громадного размера, что очень не удобно, обрабатывая в последствии такой лог скриптом. Можно ли как-то уменьшить поток? скажем лог будет записывать показание с датчика каждую минуту? А вообще лучше бы была настройка "дискретности записи лога" например каждую минуту, 5 минут, 1 час и т.п. |
Автор: | Markko [ 29-03, 11:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по Лог-файлам |
Очень просто: в настройках сканирования аналоговых выставляете нужное время и получаете требуемое - хоть раз в сутки.... |
Автор: | BATONS [ 29-03, 21:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по Лог-файлам |
Так тоже не удобно...ладно с температурными датчиками, их можно и раз в 5 минут опрашивать...а вот датчик тока и напряжения - долго. нужно добавить функционал - чтобы можно было задавать дискретность записи показаний в лог. |
Автор: | Markko [ 29-03, 22:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по Лог-файлам |
А если разнести эти датчики по разным логам? Или это нарушает восприятие картины? У меня именно так и сделано то что требует "пристального внимания" то опрашивается ежесекундно, то что не очень вплоть до одного замера в день. и логи больше 5 мегов не набегают. |
Автор: | BATONS [ 29-03, 23:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по Лог-файлам |
этот момент пропустил....получается в Бенукс можно присвоить период сканирования раздельно для каждого графика (логгера)? то есть я создаю логгер, добавляю туда датчики и для этой группы датчиков присваиваю период сканирования? так? я заморочился всем этим для вывода графиков (о которых я в письме Вам писал) у меня скрипт из логов Бенукс пишет в базу mySQL (к сожалению Бенукс не умеет писать значение сразу в базу mySQL 5.5) далее другой скрипт считывает значение из базы по каждому датчику, конвертирует его в формат, понятный графикам и передает значения графикам. дожелаю до конца - поделюсь тут своими наработками а пока проблема встала из-за избыточности данных в лог-файлах |
Автор: | Markko [ 29-03, 23:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по Лог-файлам |
BATONS писал(а): этот момент пропустил....получается в Бенукс можно присвоить период сканирования раздельно для каждого графика (логгера)? то есть я создаю логгер, добавляю туда датчики и для этой группы датчиков присваиваю период сканирования? так? Именно так. |
Автор: | BATONS [ 29-03, 23:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по Лог-файлам |
спасибо за идею! завтра попробую настроить Бенукс |
Автор: | Markko [ 29-03, 23:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по Лог-файлам |
На здоровье. Удачи! Идей у нас много... |