 Заголовок сообщения: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 27-03, 14:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 16-12, 11:34
Сообщения: 7
Подскажите, как можно интегрировать iButton в Бенукс?
Хочется так:
уходишь, приложил ключ к считывателю, система встала на охрану,
пришел, приложил ключ - снялась с охраны.
Заранее спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 27-03, 16:17 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
igor_s_85 писал(а):
Подскажите, как можно интегрировать iButton в Бенукс?
Уже интегрирован, начиная с версии 2.8. Для датчиков типа iButton поддерживаются следующие типы: DS1990R, DS1994, DS1993, DS1992, DS1982, DS1985, DS1996, DS1971, DS1973, DS1972, DS1977. Обработка этих датчиков аналогична цифровым, но сигналами являютя либо факт подключения таблетки к микросети, либо факт отключения. ВНИМАНИЕ! Таблетка DS1990A не рекомендуется для использования.
igor_s_85 писал(а):
уходишь, приложил ключ к считывателю, система встала на охрану,
пришел, приложил ключ - снялась с охраны.
Скорее так: уходишь, снимаешь со считывателя, а приходишь - ставиш в считыватель. Пока таблетка в считывателе - системы считает что хозяин дома.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 27-03, 17:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 25-03, 21:43
Сообщения: 66
а если через контроллер Z5R (не реклама)прикрутить,а выход замка на вход DS24** которая к "Бенуксу" подключена. так заработает?
базу ключей только отдельно придётся вносить, а не через комп.но зато теже таблетки можно использовать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 27-03, 18:08 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
yopopolo писал(а):
на вход DS24** которая к "Бенуксу" подключена. так заработает?
Конечно. Бенуксу не важно откуда придёт сигнал на Ds24**, он корректно отработает сценарий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 28-03, 06:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 16-12, 11:34
Сообщения: 7
Спасибо за ответы. А можно подробнее про z5r и 24**? Я так понял можно использовать один ключ для открытия-закрытия замка и постановки-снятия сигнализации?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 28-03, 10:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 25-03, 21:43
Сообщения: 66
z5r это самый простой,дешевый и миниатюрный прибор для организации доступа. уместится в спичечный коробок.стоит около 300р.в качестве ключей,использует "таблетки" (повторюсь,это не реклама.просто очень часто выручал этот приборчик в подобных ситуациях)ссылку давать не буду,всё есть в инете.

выход исполнительного устройства z5r подключаете на вход DS2406, который подключен к системе "Бенукс".

т.е прикладываете таблетку к контроллеру Z5R; если ключ был там записан, отработает реле (транзистор),который замкнёт "вход" DS2406. а далее отработает"Бенукс" логику,которую Вы ему порпишите.

igor_s_85 писал(а):
Я так понял можно использовать один ключ для открытия-закрытия замка и постановки-снятия сигнализации?


да,но именно с z5r получится только одновременное "открытие" и "снятие" т.к. у него только одно исполнительное устройство(реле).

з.ы. у z5r есть вход для поключения кнопки открытия.просто замыкая контакты,так же срабатывает реле. может быть тоже полезно для построения какой нибудь логики.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 28-03, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 23-03, 10:14
Сообщения: 24
Все это замечательно, есть только одно НО! в данном варианте нет точной идентификации ключа. Нельзя в зависимости, например, от владельца ключа запустить определенный сценарий. Хотелось бы передавать в систему именно ID, а после этого строить зависимые сценарии.
Зато данная система решает проблему точного определения места, где был использован ключ. Так как а общем случае при наличии считывателей больше одного возникает проблема определения места, где этот ключ был использован.
В идеале в систему должна попадать информация в виде МЕСТО:ИДЕНТИФИКАТОР. После этого происходит запуск необходимых сценариев.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 28-03, 11:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 25-03, 21:43
Сообщения: 66
тут, будет всё зависить от задачи. если важно только касание ключа,а не удержание его постоянно на считывателе,то мой вариант подходит.да и если сценарий один-только постановка на охрану или снятие.

ну или сделать что то на МК. тут и место,и идентификатор,и касание.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 28-03, 11:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 23-03, 10:14
Сообщения: 24
При возможностях системы бенукс, наверняка захочется большего, а возможности не будет :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 08-04, 11:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 17-01, 16:47
Сообщения: 41
Пробовал реализовать так: Луза (считыватель), для "таблеток" установлена на калитку, эм. замок, с питанием через накопитель энергии (для гарантированного открывания при обмерзании (лед, снег) ригеля (языка замка) запитан от Benuks, и тоже от платки контроллера z5r (кстати очень удобен) через реле поэтому не влияют друг на друга. А вот сценарии поведения программируем в зависимости от значимости кода ключа, ну там Хозяин, хозяйка, и все остальные т.е. например если дети открыли дверь и время когда никого нет (по сценарию)! то питания телевизора нет!! :lol: ну или вроде того.
Сейчас, вот, (весна однако) буду переделывать двор и механику замков на калитке и привод ворот, буду подстраивать под Benuks, с учетом возможных вариантов. Также рассматривал варианты, с применением 2-х z5r и коммутацией сигнала на плату ключей (DS2408) тогда будет видно, откуда сигнал. А кто это, по сигналу лузы на входной двери. Хотя можно объединить сигнал входа с калиток (парадная - основная, и второй вход/выход).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 09-04, 08:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 23-03, 10:14
Сообщения: 24
Непонятно... у Вас параллельно работают системы ? как долго необходимо держать таблетку у считывателя чтобы бенукс ее определил ? каким образом построена схема открывания замка ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: iButton и Бенукс
СообщениеДобавлено: 09-04, 15:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 17-01, 16:47
Сообщения: 41
Просто. Замок (ЭЗ) это электромагнит (ЭМ). Он имеет схему накопления энергии.
Работает так: питание через реле управления (РП) поступает через резистор (ограничение ток зарядки) и провода на конденсатор (С) большой емкости (чем больше тем лучше но порядка 10 000 мКФ) установленный на калитке (внутри кожуха для замка) и он заряжается. ЭМ запитан от кондесатора через тиристор УЭ которого имеет на входе стабилитрон.
Когда напряжение на конденсаторе (с) достигнет пробоя стабилитрона, тиристор откроется и кондесатор (С) разрядится на ЭМ. Энергии хватает, чтобы оторвать любой лёд в замке и механизме привода.
Недостаток: питание 24 в (можно больше) и резкий удар (пугаются те, кто не знает).
А бенукс и процессор замка связаны на реле (РП). Т.е. реле можно включить и командой системы и от процессора, 24 в у меня взято от беспербойного питания (UPS) аккамуляторы. 12 в. присутствуют само собой 24/2 как второй аккамулятор.
А луза которую видит бенукс стоит на входной двери (не калитке). На калитке (2 шт) лузы присоеденны к контроллерам и не связаны с Бенуксом.
И какая проблема с опросом?
Сценарий, реакции на ключ с определенным номером, а дальше ветвление на разные сценарии поведения, например по сигналу датчика открытия двери!. Ведь человек может не сразу зайти в дом.
Реализация сценария поведения системы сами понимаете это своего рода фантазия и тут уж ...

Да еще! У меня сети 1-wire разнесены: датчики, ключи, все отдельно и прекрасно работают, а вот если их соеденить то глючат. Пришлось на кажую сеть делать свой адаптер.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB