Система "Бенукс". Компьютерное управление и контроль.
http://benuks.flyboard.ru/

Вопросы про оборудование
http://benuks.flyboard.ru/topic12.html
Страница 1 из 2

Автор:  Макс [ 28-11, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Вопросы про оборудование

Добрый день!

Есть много вопросов по оборудованию.
1. Я правильно понимаю, что к датчику АЦП можно подцепить любой аналоговый датчик (например, такой или такой) или есть какие-то ограничения?
2. Можно ли к системе подсоединять диммеры для источников света (галогенные, накаливания и т.п.)? Какова их максимальная мощность.
3. Можно ли подсоединить к 1-Wire сети Бенукс выключатели для света? Меня вообще интересует перспективы управления освещения с помощью вашей системы, в частности скорость реакции.

Автор:  Геннадий [ 28-11, 23:00 ]
Заголовок сообщения: 

Здравствуйте.
1. Если аналоговый датчик выдаёт постоянное напряжение в диапозоне от 0 до +10,24В, или от 0 до +5,12В, то его можно подключать на вход АЦП. Кроме того, у микросхемы DS2438 имеется и дифференциальный вход АЦП.
2. Использовать диммеры, у которых регулировка выполняется удержанием кнопки в течение определённого времени проблематично, поэтому для регулирования яркости ламп накаливания можно применить модуль ML90S фирмы ЭлИн на основе DS2890P. Схема модуля здесь: ftp://ftp.elin.ru/pdf/1-Wire/ml90s.pdf. Бенукс поддерживает такие устройства.
3. Выключатели света можно подключать на входы модулей дискретных сигналов, а скорость реакции определяется скоростью сканирования датчиков на сети 1-Wire. В системе "Бенукс" эта величина настраиваемая, самая высокая скорость опроса - 0.1 сек.

Автор:  Владимир [ 16-12, 22:24 ]
Заголовок сообщения: 

Здравствуйте!

1. Поддерживает ли программа микросхемы ds2408
2.Где на Украине можно купить ds2406p

Автор:  Геннадий [ 17-12, 21:14 ]
Заголовок сообщения: 

Владимир писал(а):

1. Поддерживает ли программа микросхемы ds2408
2.Где на Украине можно купить ds2406p


1. Да, DS2408 подерживается программой Бенукс.
2. Ds2406P можно приобрести в Киеве:
03035 Киев, ул.Урицкого 32, оф 1, тел/факс +38 044 520-04-77, 520-04-78, 520-04-79, chip@rainbow.com.ua .
Если Вам нужно всего несколько штук, обращайтесь к нам по E-mail
smartlog@nm.ru, мы находимся на Украине.

Автор:  Владимир [ 17-12, 23:16 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо за ответ.
Да действительно определилась ds2408
Займусь активацией.

Автор:  Владимир [ 27-12, 23:36 ]
Заголовок сообщения: 

А может ли программа работать с микросхемами ds2409?
Если нет то можно ли организовать ответвления с помощью
ds2406 програмно?

Автор:  Геннадий [ 04-01, 21:48 ]
Заголовок сообщения: 

Пока программа не поддерживает ветвитель DS2409.
Но если у Вас есть необходимость обслуживать несколько веток микросети одновременно, можете подключить каждую ветку на отдельные адаптеры, и на каждую ветку настроить необходимое количество программных модулей. Например, на один адаптер настроить дискретный логгер и логгер температуры, и на второй адаптер второй дискретный логгер и второй логгер температуры.
Для такого режима необходимо всего лишь логгеры разместить в разных рабочих папках. Причём, справочник устройств, модули HTTP и Email будут находиться в одной общей папке. Если надо -обращайтесь к нам для дополнительных разъяснений.

Автор:  zabavv [ 03-12, 00:06 ]
Заголовок сообщения: 

в модуле Реле 220 В используется ds2413. Подскажите, как задействовать второй вход/выход?

Автор:  Геннадий [ 03-12, 11:20 ]
Заголовок сообщения: 

zabavv писал(а):
в модуле Реле 220 В используется ds2413. Подскажите, как задействовать второй вход/выход?

Схема такого модуля здесь: http://www.benuks.ru/jpg/sh_220_sim_2.jpg
Разводка печатной платы здесь: http://www.benuks.ru/jpg/pl_220_sim_2.jpg
Для того, чтобы второй канал появился впрограмме Бенукс, надо в справочник устройств добавить новое устройство с тем-же заводским номером, тем-же кодом активации, но номер канала указать: 2.
Ну и наименование придумайте по своему вкусу.

Автор:  zabavv [ 04-12, 22:36 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо, а подскажите, как подключиться к выходам двухканального ввода-вывода?
Да, и ссылку на схему дайте, пожалуйста.

Автор:  Геннадий [ 05-12, 14:07 ]
Заголовок сообщения: 

zabavv писал(а):
Спасибо, а подскажите, как подключиться к выходам двухканального ввода-вывода?
Да, и ссылку на схему дайте, пожалуйста.

Подключение к двухканальному аналогично одноканальному, который показан на сайте.
Для двухканального есть пример подключения датчиков типа "сухой контакт: www.benuks.ru/jpg/in_out_12_gerk.jpg

Автор:  cheker [ 04-01, 13:40 ]
Заголовок сообщения: 

Добрый день! собрал для пробы устройство 8 канального ввода-вывода на ds2408 по схеме из даташита. Столкнулся с проблемой: при подаче на микруху питания, на всех выходах сразу появляется лог. "1", соответственно если к ним подключена нагрузка, то она сразу включается, что крайне нежелательно... После выключения всех выходов через бенукс или через OneWire viewer схема работает нормально... Скажите пожалуйста, как можно решить данную проблему?

Автор:  cheker [ 04-01, 13:43 ]
Заголовок сообщения: 

И еще вопрос: можно ли на одной ds2408 4канала использовать как дискретный ввод, а остальные 4 как дискретный выход?

Автор:  Геннадий [ 04-01, 14:28 ]
Заголовок сообщения: 

cheker писал(а):
при подаче на микруху питания, на всех выходах сразу появляется лог. "1", соответственно если к ним подключена нагрузка, то она сразу включается, что крайне нежелательно...

Стандартное решение: управлять не лог."1", а лог. "0".
А схему управления запитать от того же источника, что и DS2408.

Автор:  Геннадий [ 04-01, 14:32 ]
Заголовок сообщения: 

cheker писал(а):
можно ли на одной ds2408 4канала использовать как дискретный ввод, а остальные 4 как дискретный выход?

Да, конечно.
Важно, чтобы в логгерах Вы использовали те каналы, которые работают на приём, а на панели ручного управления выбрать те каналы, которые предназначены для управления.

Автор:  cheker [ 08-01, 21:36 ]
Заголовок сообщения: 

Доброго времени суток!
У меня вопрос про ds 2438. Собрал схему датчика влажности и освещения по ссылкам на Вашем сайте, но почему то возникла проблема: при подключении к микросети микросхема определяется, а при подаче внешнего питания от БП микросхема не определяется... ПИТАНИЕ ПРИСУТСТВУЕТ, все проверил уже... схема собрана верно... ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОСХЕМЫ ''DS2438AZ''??? -НАШЕЛ ТОЛЬКО ТАКУЮ(((

Автор:  Геннадий [ 08-01, 22:47 ]
Заголовок сообщения: 

cheker писал(а):
ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОСХЕМЫ ''DS2438AZ''???

Нет, не из-за этого.
Скорее всего, либо ошибки в подключении, либо неисправность комплектующих.

Автор:  cheker [ 09-01, 15:34 ]
Заголовок сообщения: 

Попробовал собрать на макетке, та же самая ерунда((( Видимо DS2438 не рабочая...

Автор:  cheker [ 12-01, 22:25 ]
Заголовок сообщения: 

Здравствуйте! Можно ли вместо датчика влажности HIH-4000-004 использовать HIH-4000-003?

Автор:  Геннадий [ 12-01, 22:38 ]
Заголовок сообщения: 

cheker писал(а):
Можно ли вместо датчика влажности HIH-4000-004 использовать HIH-4000-003?

Судя по документации - можно. Хотя у нас такой земены небыло.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа