Добрый день! Есть много вопросов по оборудованию. 1. Я правильно понимаю, что к датчику АЦП можно подцепить любой аналоговый датчик (например, такой или такой) или есть какие-то ограничения? 2. Можно ли к системе подсоединять диммеры для источников света (галогенные, накаливания и т.п.)? Какова их максимальная мощность. 3. Можно ли подсоединить к 1-Wire сети Бенукс выключатели для света? Меня вообще интересует перспективы управления освещения с помощью вашей системы, в частности скорость реакции. |
Автор: | Геннадий [ 28-11, 23:00 ] |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. 1. Если аналоговый датчик выдаёт постоянное напряжение в диапозоне от 0 до +10,24В, или от 0 до +5,12В, то его можно подключать на вход АЦП. Кроме того, у микросхемы DS2438 имеется и дифференциальный вход АЦП. 2. Использовать диммеры, у которых регулировка выполняется удержанием кнопки в течение определённого времени проблематично, поэтому для регулирования яркости ламп накаливания можно применить модуль ML90S фирмы ЭлИн на основе DS2890P. Схема модуля здесь: ftp://ftp.elin.ru/pdf/1-Wire/ml90s.pdf. Бенукс поддерживает такие устройства. 3. Выключатели света можно подключать на входы модулей дискретных сигналов, а скорость реакции определяется скоростью сканирования датчиков на сети 1-Wire. В системе "Бенукс" эта величина настраиваемая, самая высокая скорость опроса - 0.1 сек. |
Автор: | Владимир [ 16-12, 22:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! 1. Поддерживает ли программа микросхемы ds2408 2.Где на Украине можно купить ds2406p |
Автор: | Геннадий [ 17-12, 21:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
Владимир писал(а): 1. Поддерживает ли программа микросхемы ds2408 2.Где на Украине можно купить ds2406p 1. Да, DS2408 подерживается программой Бенукс. 2. Ds2406P можно приобрести в Киеве: 03035 Киев, ул.Урицкого 32, оф 1, тел/факс +38 044 520-04-77, 520-04-78, 520-04-79, chip@rainbow.com.ua . Если Вам нужно всего несколько штук, обращайтесь к нам по E-mail smartlog@nm.ru, мы находимся на Украине. |
Автор: | Владимир [ 17-12, 23:16 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ. Да действительно определилась ds2408 Займусь активацией. |
Автор: | Владимир [ 27-12, 23:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
А может ли программа работать с микросхемами ds2409? Если нет то можно ли организовать ответвления с помощью ds2406 програмно? |
Автор: | Геннадий [ 04-01, 21:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
Пока программа не поддерживает ветвитель DS2409. Но если у Вас есть необходимость обслуживать несколько веток микросети одновременно, можете подключить каждую ветку на отдельные адаптеры, и на каждую ветку настроить необходимое количество программных модулей. Например, на один адаптер настроить дискретный логгер и логгер температуры, и на второй адаптер второй дискретный логгер и второй логгер температуры. Для такого режима необходимо всего лишь логгеры разместить в разных рабочих папках. Причём, справочник устройств, модули HTTP и Email будут находиться в одной общей папке. Если надо -обращайтесь к нам для дополнительных разъяснений. |
Автор: | zabavv [ 03-12, 00:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
в модуле Реле 220 В используется ds2413. Подскажите, как задействовать второй вход/выход? |
Автор: | Геннадий [ 03-12, 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
zabavv писал(а): в модуле Реле 220 В используется ds2413. Подскажите, как задействовать второй вход/выход?
Схема такого модуля здесь: http://www.benuks.ru/jpg/sh_220_sim_2.jpg Разводка печатной платы здесь: http://www.benuks.ru/jpg/pl_220_sim_2.jpg Для того, чтобы второй канал появился впрограмме Бенукс, надо в справочник устройств добавить новое устройство с тем-же заводским номером, тем-же кодом активации, но номер канала указать: 2. Ну и наименование придумайте по своему вкусу. |
Автор: | zabavv [ 04-12, 22:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, а подскажите, как подключиться к выходам двухканального ввода-вывода? Да, и ссылку на схему дайте, пожалуйста. |
Автор: | Геннадий [ 05-12, 14:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
zabavv писал(а): Спасибо, а подскажите, как подключиться к выходам двухканального ввода-вывода?
Да, и ссылку на схему дайте, пожалуйста. Подключение к двухканальному аналогично одноканальному, который показан на сайте. Для двухканального есть пример подключения датчиков типа "сухой контакт: www.benuks.ru/jpg/in_out_12_gerk.jpg |
Автор: | cheker [ 04-01, 13:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! собрал для пробы устройство 8 канального ввода-вывода на ds2408 по схеме из даташита. Столкнулся с проблемой: при подаче на микруху питания, на всех выходах сразу появляется лог. "1", соответственно если к ним подключена нагрузка, то она сразу включается, что крайне нежелательно... После выключения всех выходов через бенукс или через OneWire viewer схема работает нормально... Скажите пожалуйста, как можно решить данную проблему? |
Автор: | cheker [ 04-01, 13:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
И еще вопрос: можно ли на одной ds2408 4канала использовать как дискретный ввод, а остальные 4 как дискретный выход? |
Автор: | Геннадий [ 04-01, 14:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
cheker писал(а): при подаче на микруху питания, на всех выходах сразу появляется лог. "1", соответственно если к ним подключена нагрузка, то она сразу включается, что крайне нежелательно...
Стандартное решение: управлять не лог."1", а лог. "0". А схему управления запитать от того же источника, что и DS2408. |
Автор: | Геннадий [ 04-01, 14:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
cheker писал(а): можно ли на одной ds2408 4канала использовать как дискретный ввод, а остальные 4 как дискретный выход?
Да, конечно. Важно, чтобы в логгерах Вы использовали те каналы, которые работают на приём, а на панели ручного управления выбрать те каналы, которые предназначены для управления. |
Автор: | cheker [ 08-01, 21:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Доброго времени суток! У меня вопрос про ds 2438. Собрал схему датчика влажности и освещения по ссылкам на Вашем сайте, но почему то возникла проблема: при подключении к микросети микросхема определяется, а при подаче внешнего питания от БП микросхема не определяется... ПИТАНИЕ ПРИСУТСТВУЕТ, все проверил уже... схема собрана верно... ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОСХЕМЫ ''DS2438AZ''??? -НАШЕЛ ТОЛЬКО ТАКУЮ((( |
Автор: | Геннадий [ 08-01, 22:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
cheker писал(а): ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОСХЕМЫ ''DS2438AZ''???
Нет, не из-за этого. Скорее всего, либо ошибки в подключении, либо неисправность комплектующих. |
Автор: | cheker [ 09-01, 15:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
Попробовал собрать на макетке, та же самая ерунда((( Видимо DS2438 не рабочая... |
Автор: | cheker [ 12-01, 22:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Можно ли вместо датчика влажности HIH-4000-004 использовать HIH-4000-003? |
Автор: | Геннадий [ 12-01, 22:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
cheker писал(а): Можно ли вместо датчика влажности HIH-4000-004 использовать HIH-4000-003?
Судя по документации - можно. Хотя у нас такой земены небыло. |