СообщениеДобавлено: 14-11, 12:58 
Нам надо контролировать потребление электроэнергии. Можно ли это сделать вашей системой?


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14-11, 20:32 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
Это будет возможно после выхода версии 2.5 системы "Бенукс".
Сейчас заканчивается подготовка этой версии для выкладывания на сайт. В ней введён новый программный модуль: "Логгер аналоговых сигналов", который работает с микросхемами-АЦП DS2438 и DS2450.
Следите за новостями на сайте.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16-10, 10:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 08-10, 10:22
Сообщения: 105
Тоже возникла такая потребность.
пока сделал замер напряжения в сети. (в дальнейшем соберу датчик тока, (на трансформаторе тока) )
использовал микросхему DS2450 (все таки лучше наверное подойдет для этого DS2438).
Взял понижающий трансформатор 220/12, далее диодный мост, конденсатор на 1000 мкф и делитель на резисторах.
Итого на вход АЦП попадает около 1,8 вольта, при напряжении в сети - 214 вольт.
Далее коэффициентами вывел правильное показание на графике:

Величина поправки для датчика - 0,289
Коэффициент для датчика - 100
Координатный коэффициент для графика - 1

В итоге получил следующий график:
Изображение

теперь остался вопрос - как можно убрать флюктуации...чтобы на графике рисовалась прямая линия?
(среднее значение из этих флюктуации).

P.S Резкие скачки вниз на графике - это отключение электроэнергии.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16-10, 13:37 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
BATONS писал(а):
использовал микросхему DS2450 (все таки лучше наверное подойдет для этого DS2438).
теперь остался вопрос - как можно убрать флюктуации...чтобы на графике рисовалась прямая линия?
(среднее значение из этих флюктуации).

Возможно, в будущих версиях и появится программный фильтр, но сейчас график отражает ту величину сигнала, которая подаётся на вход микросхемы DS2450.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16-10, 13:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 08-10, 10:22
Сообщения: 105
Спасибо, что постоянно что-то добавляете новое в свою программу!
будем ждать обновлений.

Попробую поэкспериментировать с емкостью фильтрующего конденсатора, может так получится снизить шум...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16-10, 14:40 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
BATONS писал(а):
Попробую поэкспериментировать с емкостью фильтрующего конденсатора, может так получится снизить шум...

Величинами резисторного делителя тоже можно поиграть...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01-11, 17:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 22-10, 18:01
Сообщения: 118
BATONS - есть какие либо изменения в схеме подключения?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 02-11, 10:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 08-10, 10:22
Сообщения: 105
Нет, все по прежнему осталось. Конденсатор особо не дает выигрыша...все равно на графике видны пульсации.
Тут только спасет положение программное усреднение значения..будем ждать.

Попробовал замерить ток (через трансформатор тока), но пока ничего не вышло...
схему такую делал - трансформатор тока, диод, конденсатор и на АЦП.
Но из за падения напряжения на диоде (порядка 0,5вольт) на выходе практически ничего для АЦП не остается...
Хотя может у меня трансформатор тока с малым кол-во витков, может из за этого не хватает сигнала АЦП? (попробую другой прикрутить), и диод хочу сменить - поставить диод Шотки - у него должно 0,2 -0,3 вольта...хотя и это много.

Может коллеги подскажут, какую схему применить для замера переменного тока в сети?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06-11, 21:36 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
BATONS писал(а):
теперь остался вопрос - как можно убрать флюктуации...чтобы на графике рисовалась прямая линия?
(среднее значение из этих флюктуации).

Возьмите обновление http://www.benuks.ru/data/update44.rar
В этой версии в окне настроек датчика есть опция "Усреднять считываемые" хх значения.
Надо поставить галку и указать количество замеров для усреднения (от 1 до 200).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06-11, 22:02 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
BATONS писал(а):
Может коллеги подскажут, какую схему применить для замера переменного тока в сети?

Есть вариант с использованием датчика тока типа CSLA1CD.
Вот схемка, набросанная на скорую руку: http://www.benuks.ru/walpers/sh_in_current.gif
Сразу замечу, что основной недостаток этой схемки в том, что диапозон измерения CSLA1CD используется на 50%.
Если кто сможет доработать - дайте знать. Буду благодарен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07-11, 11:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 08-10, 10:22
Сообщения: 105
Спасибо Вам за обновление ПО и ссылку на датчик.
Попробую все, о результате тут напишу


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07-11, 12:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 08-10, 10:22
Сообщения: 105
BATONS писал(а):
Сразу замечу, что основной недостаток этой схемки в том, что диапозон измерения CSLA1CD используется на 50%.


Это если через этот датчик просто токовый провод продеть...а если его несколько раз намотать на магнитопровод CSLA1CD то чувствительность мы тем самым его поднимем, а значит можно мерить и токи с меньшей величиной.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 19-11, 14:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 08-10, 10:22
Сообщения: 105
После добавления опции - усреднение значения, график стал таким:

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 19-11, 16:18 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
BATONS писал(а):
После добавления опции - усреднение значения, график стал таким

Идеально ровную линию графика сетевого напряжения получить не получится по той простой причине, что наши сети 220В далеки от идеальных.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 20-11, 09:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 08-10, 10:22
Сообщения: 105
Да, я заметил..у меня по контрольному вольтметру напряжение в сети прыгает в пределах +/- 5 вольт. соответственно и АЦП все это фиксирует и выводит на график...в любом случае, после вашего апгрейда график стал аккуратней. спасибо


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 20-11, 15:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 08-10, 10:22
Сообщения: 105
Еще такой вопрос. для замера напряжения в сети 220 вольт по вышеприведенной схеме, какое оптимальное для DS2450 будет разрешение? 16 бит думаю многовато?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 20-11, 18:47 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 14-10, 15:58
Сообщения: 497
BATONS писал(а):
для замера напряжения в сети 220 вольт по вышеприведенной схеме, какое оптимальное для DS2450 будет разрешение? 16 бит думаю многовато?

Вопрос не принципиальный, попробуйте разные варианты и оставьте тот, который Вас устроит.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26-11, 12:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 08-10, 10:22
Сообщения: 105
benuks

А есть такая возможность в вашем ПО - вывести график Мощности по показаниям датчиков тока и напряжения?
то есть выполнить математическое перемножение этих величин и результат выводить в график?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26-11, 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 22-10, 18:01
Сообщения: 118
самое простое это создать новый график силы тока и внести коф-ент для датчика 0.22. (пример: ток потребления 10А, 10х0.22=2,2кВа.)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26-11, 14:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 08-10, 10:22
Сообщения: 105
Markko
Тоже думал так сделать, но мне в одном месте нужно именно математический расчет...так как там и напряжение и ток меняется.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB